上海皆寶暖通技術工程有限公司2024-11-26
1. 安裝位置的選擇:精密空調應盡量靠近需要控制溫濕度的設備,同時遠離熱源和振動源。安裝位置應允許空調系統的正常運行和維護。 2. 施工前的準備工作:包括確定安裝位置、勘測設備安裝環境(如機房性質、房間的密閉性、環境溫度、濕度等),以及準備必要的工具和材料。 3. 實驗室的圍護結構:應滿足防潮、保溫要求,具有良好隔熱性,并有密閉的防潮層。所有門窗應為全封閉式,縫隙要盡可能小,以減少室外空氣進入實驗室。 4. 空調系統設計:應符合GB 50019及國家其他相關規定。實驗室空調房間無特殊要求時,室內計算溫度宜冬季18℃~20℃、夏季26℃~28℃;室內相對濕度小于80%。 5. 電氣安裝:所有電源線、控制線和地線的連接必須遵守該國和當地電工規程的規定。必須由授權的專業安裝人員進行電氣安裝和維修工作。 6. 設備噪聲控制:設備噪音主要來源于空調末端設備碰撞,需要在設計和安裝時進行控制,尤其是安裝所產生的噪聲。 7. 空調水系統循環:水系統中央空調施工中關鍵的環節,施工出現問題會直接影響系統正常運行。需要確保管道循環暢通,避免氣囊和堵塞。 8. 水凝結問題:需要在設計管道時,確保管道的長度和坡度都應適宜,以避免滴水現象。同時,注重材料的保溫,保證管道的完整性和密閉性。 9. 各專業配合:在中央空調安裝過程中,涉及到多個專業之間的配合,需要良好溝通以避免施工不便或影響工期。 10. 環境要求:精密空調的運行環境應滿足一定的溫度和濕度要求,如室內18℃~35℃,室外-15℃~+45℃等。 11. 設備搬運和安裝:精密空調較重,需要使用機械搬運工具,如電動叉車等。搬運時,室內機組的傾角應保持在75°~105°范圍內。 12. 開箱和檢驗:開箱后,按照裝箱清單清i點檢查配件是否齊全,檢查所有部件是否有明顯的損壞,并在發現問題時及時報告。 13. 系統調試:在安裝完成后,需要進行系統調試,包括抽真空、充注制冷劑等步驟,并確保在開機前壓縮機曲軸箱加熱帶預熱足夠時間。